奥克斯柜式空调压缩机不工作
5 N: T$ G9 \. D, c8 e! x& |0 f& l故障现象:开机后室内风机运转,但压缩机不工作。
8 h: y' G: M& c" n7 [6 x分析与检修:测电源供电电压为380V,正常。用万用表交流电压挡分别测量三相电 的线电压,其读数均在342~418V之间,也属正常。但压缩机仍不工作,考虑电源相序有 问题,经检查为配电房在维修中将三相电的相序反接所致。 因压缩机带有防反相的保护 装置,故不启动运转。 / d( }. ~' L" h( E, i3 @
维修措施:任意调换三相电中的某两相,压缩机启动运转。
+ ?4 E0 Q- D, S# N2 Y5 \) @$ o检修经验:此种故障容易被误判为继电器不吸合,如此时用手按继电器触头,强迫压 缩机启动,压缩机将会强制反向运转,即会造成击碎压缩机的连杆、曲轴等部件。
% }+ A# t, d% i% d北京奥克斯空调维修中心提供资料。 |
|